Пристрой к складу 2-эт. Сейчач все отопление в одну нитку через регистры, подача на 2-ом этаже . Если разделить так, как на схеме, будет ли лучше греть. Регистров вроде достаточно напихано, но они ни черта не греют, особенно последние внизу. Иди делать 2-х трубку? И какие балансировочники поставить?. Перепад давлений большой. Порядка 30-40м. Рядом районная котельная.
 
 
 
 
  2-х трубку с попутным движением, а балансиры я обычно хонивеловские ставлю, а так кому что.
 
 
 
  испытатель
  9.9.2011, 23:50
  
 
  Исправлять однозначно. Это даже не однотрубка, а гирлянда.
 
 
 
 
  А если однотрубку, то как это примерно должно выглядеть? И как подключать регистры? Через замыкающий участок? Или все-таки 2-х трубку?
 
 
 
 
  1 трубка это для пенсионеров, прошлый век для бабушек, ну если всё таки она то замыкающие участки однозначно должны быть, балансиры на ветки и терморегуляторы на приборы.
 
 
 
  Nadusha56
  12.9.2011, 10:34
  
 
  Отопление конечно надо сделать двухтрубным с попутным движением теплоносителя, и еще хотелось бы посоветовать длинную трубу ( видимо подразумевается как регистр)которая идет длиной почти 20 м, разбить на регистры одинаковой длины, и лучше если горячая труба (подающая ) будет затекать  к верхней подводке регистра, а обратка уходить из нижней подводки. Я на подводках ставлю обычные шаровые краны и в верхней точке регистра воздушник, а на ветках запорно-регулирующую арматуру.
 
 
 
 
  Благодарю за отзывы. Переделал в 2-х трубку попутку, надеюсь :-). Взгляните. Как бороться с огроменным перепадом на вводе. Я так понимаю, чтобы наладить эту систему перепад избыточный надо сбивать. Шайбу на обратку в теплопункте?
 
 
 
 
  Цитата(SHULT @ 12.9.2011, 8:46) 

1 трубка это для пенсионеров, прошлый век для бабушек
как обеспечить работоспособность двухтрубки при демонтаже радиаторных терморегуляторов на некоторых приборах?
Цитата(SHULT @ 12.9.2011, 8:46) 

ну если всё таки она то ... балансиры на ветки и терморегуляторы на приборы.
зачем в системе с постоянным расходом балансиры?
зачем в складе терморегуляторы?
 
 
 
 
  ivan-l-ing
  14.9.2011, 11:19
  
 
  Балансировочники на коллекторе итп я бы поставил в обратке, если нет коллектора, то на ответвлениях на склады. С терморегуляторами солидарен, не место им там. Регистры лучше подключить на проток т.е. подача с одной стороны обратка с другой - теплосъем получше будет (это естественно относится лишь к тем в которых это экономически целесообразно. + заполняя из обратки воздух выпустить проще)
Если источник действительно на втором этаже, то весь первый этаж завоздушится, нет ни воздушников ни спускников. Какой смысл ставить арматуру только на подающем трубопроводе у прибора? Уберите ее совсем или ставьте по 2 для отключения приборов. А насчет избыточного перепада это вы зря, если регистры большого диаметра и перемычки не зажаты, то потери могут быть в предыдущей системе меньше чем в вашей двухтрубке.
 
 
 
 
  Цитата(mityai @ 9.9.2011, 5:43) 

Пристрой к складу 2-эт. Сейчач все отопление в одну нитку через регистры, подача на 2-ом этаже . Если разделить так, как на схеме, будет ли лучше греть. Регистров вроде достаточно напихано, но они ни черта не греют, особенно последние внизу. Иди делать 2-х трубку? И какие балансировочники поставить?. Перепад давлений большой. Порядка 30-40м. Рядом районная котельная.
это точно гирлянда, я так понимаю,проэкт и монтаж типа пьяный сантехник со стажем водопроводчика,есть вода и хорошо
 
 
 
 
 
  Цитата(mityai @ 13.9.2011, 7:31) 

Благодарю за отзывы. Переделал в 2-х трубку попутку, надеюсь :-). Взгляните. Как бороться с огроменным перепадом на вводе. Я так понимаю, чтобы наладить эту систему перепад избыточный надо сбивать. Шайбу на обратку в теплопункте?
так будет работать
 
 
 
   